[FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
- Chosen
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2017-02-01
- Inlägg: 5
[FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Hej behöver lite hjälp med formel..
1-fas transformator på 400 KVA 10 0007400v
Belastas med 355 KVA.
Hur beräknar jag primär och sekundärström under förutsättning
att transformatorns förluster och tomgångsström försummas.
Senast redigerat av Chosen (2017-02-01 13:27)
- Bubo
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2015-12-28
- Inlägg: 832
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Hej och välkommen hit.
Chosen skrev:
1-fas transformator på 400 KVA [...]
Det här betyder att transformatorn är gjord för att klara effekten 400 kW. När det gäller transformatorer skriver man ofta VoltAmpere i stället för Watt.
Chosen skrev:
1-fas transformator på [...]10 0007400v
Det här betyder att transformatorn är gjord för att ha spänningen 10000 Volt på ena sidan och 400 Volt på andra sidan. (Du missade Shift-tangenten, antar jag, och skrev "7" i stället för "/")
Chosen skrev:
Belastas med 355 KVA.
Det här betyder att effekten är 355 kW. När det gäller transformatorer skriver man ofta VoltAmpere i stället för Watt.
Chosen skrev:
Hur beräknar jag primär och sekundärström under förutsättning
att transformatorns förluster och tomgångsström försummas.
Du vet spänning, och du vet effekt. Kommer du vidare själv nu?
Senast redigerat av Bubo (2017-02-01 15:54)
- Chosen
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2017-02-01
- Inlägg: 5
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Tack så mycket! Ja jag tror det
- Chosen
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2017-02-01
- Inlägg: 5
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Är detta riktigt ?
sec sida
355000/400= 887,5 A
Pri sida
400000/10000=40 A...
Senast redigerat av Chosen (2017-02-02 13:41)
- Bubo
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2015-12-28
- Inlägg: 832
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Hur hänger ström, spänning och effekt ihop?
Använd enheter, så blir det nog rätt.
- Chosen
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2017-02-01
- Inlägg: 5
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Inlägget går inte att återskapa. /moderator
Senast redigerat av Chosen (2017-02-02 14:37)
- Bubo
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2015-12-28
- Inlägg: 832
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
Effekten är densamma, 355 kVA, på bägge sidor.
Använd enheter!
- statement
- Moderator
Offline
- Registrerad: 2012-09-07
- Inlägg: 4314
Re: [FY 1/A]Beräkna Primär och sekundärström
@Chosen
Regel 1.7. Det är inte tillåtet att radera eller ändra väsentliga delar av sina inlägg efter att de besvarats av andra användare.
. /moderator