[HSF]kortslutning vi transformatorb
Kortslutning vid transformatorberäknad med det matande nätets kortslutningseffekt.
in 20kv Skl= 10mva
En transformator är på 20/0,4 kV på 500kva , och uz på 4,5 %. Beräkna a) Kortslutningseffekten (Sk3) nedsida transformator, oändlig
o Beräkna transformatorns kortslutningseffekt
Skt = 500 x 100/ 4,5 = 11111 kVA ≈ 11,11 MVA
o Beräkna den totala kortslutningseffekten när nätet är medräknat
Kan formen men får inte ihop det..
1/Sktot = 1/ 10 + 1/ 11,11= det ska bli 5,26 mva
Får inte rätt värde ..
Gör jag något fel på miniräknaren..
Senast redigerat av Chosen (2017-02-05 12:35)
- Ture33
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2015-09-06
- Inlägg: 1156
Re: [HSF]kortslutning vi transformatorb
Chosen skrev:
Kortslutning vid transformatorberäknad med det matande nätets kortslutningseffekt.
in 20kv Skl= 10mva
En transformator är på 20/0,4 kV på 500kva , och uz på 4,5 %. Beräkna a) Kortslutningseffekten (Sk3) nedsida transformator, oändlig
o Beräkna transformatorns kortslutningseffekt
Skt = 500 x 100/ 4,5 = 11111 kVA ≈ 11,11 MVA
o Beräkna den totala kortslutningseffekten när nätet är medräknat
Kan formen men får inte ihop det..
1/Sktot = 1/ 10 + 1/ 11,11= det ska bli 5,26 mva
Får inte rätt värde ..
Gör jag något fel på miniräknaren..
Kan formen men får inte ihop det..
1/Sktot = 1/ 10 + 1/ 11,11= 0,1 + 0,09 = 0,19
1/0,19 = 5,26